接到客户一个改造的项目,现场有3台50KW的变频风机,由于原设备厂家失联,设备目前一直处于手动运行状态,无法自动控制转速,所以无从谈起节能降耗,工厂所属设备管理部要申请节能降耗奖励,所以要从改造变频风机做起,我接手了这个项目,先到现场考查一番后,感觉问题不大,变频器为三菱FR系列,这个先前接触过,只是没有深入,借这次机会单独用用也好!
调研完成后,就正式进入了“研发”阶段,选型、画图、写程序……
如此过程,你我工控人都是轻车熟路了。基于成本考虑,选择低端的控制器和触摸屏,PLC用西门子的200Smart,据说是S7-200的替代品,不过用起来还不错,东西虽小,五脏俱全,关键有PID控制就行了。触摸屏选择的是昆仑通态的11寸小屏,足够使用,另外一些继电器、空开、电源不再列举,现场能用到的就是变频器加电机,只是控制系统全部换新,要不怎么叫易主呢!
先附上几张草绘的电路图吧,用的是EPLAN哦!
接下来是触摸屏的画面了,不要嫌丑,仅供参考啊!
由于功能非常简单,所以示意一下就可以了!
接下来上几段小程序代码吧!
好了,前期的准备算是比较齐全了,剩下的工时全部用在了现场调试,接线,对点,手动、半自动……
“王工,能帮我实现下这个吗?”
“王工,改成这样子才更合理吧!”
“不对,不好,还是用之前的吧!”
诸如此类,举不胜举啊!
如此项目不算大,但是要考虑的东西可一样也不能少,最终结果是好的,还是圆满完成了任务,得到了客户的认可,这是我们工控人最最开心的事情啦!这样的评价完全抵消了先前加班加点吃的那点儿苦,比娶媳妇儿还兴奋!
我相信,只要,功夫到,时间保证了,没有什么工控难题是解不了的,有点夸张了,但是作为工控人得有这个韧劲儿,这是成功的必要条件!
”乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海“这是我的座右铭,送给大家共勉!
楼主最近还看过