玻璃钢方形逆流式节能冷却塔
冷却塔组成及其特点:
吸声措施:超低噪声型冷却塔,在上塔体出风口上面安装了吸声屏蔽及吸收栅,降低了风机及电动机传出的噪声。
减速装置:功率≤11/5.5kw的减速装置,采用涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动。耐高温、效率高、遇水不伸展,克服了打滑现象,噪声很小,功率N≥11/7.5kw,采用齿轮减速方式,电机安装在风筒外部。
下塔盘:浅水盘及深水盘的冷却塔设有下塔盘,供存水用,根据订货要求,可配溢水排污,自动及手动给水管,可直接从下塔盘吸水。
电机:清华大学电机系设计,由国营孟津电机厂制造的四院专利产品——变扭矩变极低噪声节能电机,密封防水性能好,耐高温,效率高,噪声小。
风机:清华大学工程力学系根据本系列参数设计的低噪声,高效率风机,机翼型玻璃钢叶片,噪声小,效率高,叶片角度可调。
布水及收水装置:采用反射型低压喷嘴,对于小塔采用单旋流喷嘴,布水均匀,水压小。所设收水装置,可使飘水损失下降降到0.01%。
填料:采用四院专利产品——斜梯形波填料片,横向增加了凸筋,水的再分配能力大,阻力小,热力性能好,耐高温70℃低温-50℃,阻燃性好。
滴水降噪垫:对低噪声以及超低噪声型冷却塔,专门设计了透水性好的消声垫,其下设有一层斜波片,大大降低了滴水噪声。
支架:冷却塔钢支架镀锌并涂环氧沥青防腐,紧固件等都采用镀锌螺栓。
检修平台:塔顶花纹的钢板检修平台,便于维护及安装。
选用及使用:
选塔时需知将冷却水量Q和塔体进塔水温度t1、出塔水温t2,空气湿球温度τ,根据说明的热力性能曲线确定塔的规格。如超出热力性能曲线范围可将数据提供给四院由电算确定。
冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷却平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。
循环水浑浊度不大于50毫克/升,短期不大于100毫克/升,不宜含有油污和机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施。
冷却塔的基础所承载荷见“基础埋板及荷载表”。
冷却塔的进出水管方向可按90°、180°、270°旋转。
布水系统是按名义水量设计的,如实际水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。
冷却塔进水温度不超过60℃,如超过60℃订货时应说明。
风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。
风机可短时低速倒转以消冰。
当用户需在冷却塔下塔体内直接吸水时,需安装“自动给水管”、“急速给水管”、”排污管“、”溢水管“,订货时需特别提出,冷却塔报价不包含这部分报价。
冷却塔零部件在存放运输中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火。如有阻燃要求,订货时应提出。
本塔的运转重量按填料水膜厚0.5mm计,没考虑生结构后及粘附其他杂质的重量,如水质较差,建议湿重适当增加,本基础荷载已按结构重量计量。