也谈NPN/PNP三线制传感器
一项目中使用两个欧姆龙E2B系列C型接近开关,用于无杆气缸开/关位置检测,见图1,信号接入ABB机器人DSQC1030标准IO板。在实际调试中,费了一番功夫,才发现选型错误,使用的接近开关是NPN型,见图2,实际需要的是PNP型,这就导致IO版无法采集气缸位置信号。
图1 接近开关安装示意图
图2欧姆龙接近开关订货号
1. NPN和PNP传感器地区别
NPN、PNP型传感器都是相对于三极管来说的,所以首先了解一下三极管,不同的是控制电流方向相反。简单说,NPN型传感器输出是低电平,PNP型传感器输出是高电平,见图3。
图3 NPN、PNP三极管
图4 NPN、PNP型传感器接线图
以欧姆龙E2B系列接近开关接线图为例,见图4、图5,以常开型为例加以说明。结合上述三极管的阐述,可以得知,图5中左图即B型E2B传感器为PNP型,右图即C型E2B传感器为NPN型。
图5 欧姆龙E2B系列接近开关接线图
2. PLC DI模块的选择使用
在自动化行业中,一般三线制传感器信号都要经DI模块采集送至PLC,参与逻辑控制。PLC的DI模块一般有漏型和源型分类这一说,但需要特别注意的是欧系和日系,对此的定义是相反的。西门子PLC是以DI通道为参照对象,电流流入DI通道是漏型, 流出DI通道是源型;而三菱的PLC是以COM端为参照对象,与西门子PLC相反。所以在PLC、传感器设计选型时,要注意两者之间的相互匹配。
3. PLC DI模块类型举例
本人西门子PLC1200、300用的比较多。S7-1200输入端既支持漏型也支持源型,也就是说既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器,如图6、图7。
图6 CPU1215参数
图7 SM1221 DI模块参数
西门子1200官方样本中,给出了漏型的DI通道接线图,见图8。
图8 1200PLC 漏型DI通道接线图
300PLC的大部分DI模块均为漏型(应该选取PNP型的传感器),在硬件组态时不提示输入信号类型时,就是默认为漏型的意思,如:6ES7 321-1BL00-0AA0;S7-300的源型DI模块(应该选取NPN传感器),如:6ES7321-1BH50-0AA0;源型/漏型两用式DI模块(既可NPN也可以PNP型传感器):如:6ES7321-1BP00-0AA0。具体信息和接线,请参考300PLC设备手册,这里不再详细列举。可以看出西门子PLC所谓的漏型输入是以DI通道为参照对象。
再以三菱FX3U系列CPU为例加以说明,见图9。参考三菱PLC官方硬件手册,可以看出日系PLC是以COM端为参考对象定义漏型/源型DI信号的。
图9 三菱FX3U基本单元和扩展单元DI通道接线
4. ABB机器人DSQC1030标准IO板
本项目中欧姆龙三线制接近开关信号接入DSQC1030标准IO板,见图10,这里需要介绍一下。
图10 DSQC1030标准IO板
DSQC1030标准IO板作为欧系产品,结合图10,其DI通道共用GND作为公共端,可以称之为漏型输入,此DI通道只能接受PNP型三线制传感器信号,而NPN型的不行。
此时,可以得出结论,项目中所使用的欧姆龙E2B系列 C型(NPN)接近开关,属选型错误,DSQC1030标准IO板不可能检测到实际信号,应选用欧姆龙E2B系列 B型(PNP)接近开关。
5. 总结
本文结合实际项目,可以较为清晰的理解NPN、PNP三线制传感器的区别。实际工作中,最好不要死记硬背,要更多的结合设备手册、原理图和接线图来指导设计选型、接线调试等;另外还要注意到欧系与日系PLC所谓的漏型和源型DI输入,参照不同,恰好相反。
楼主最近还看过
我们过去在学习和教学中,欧系没有“源型”和“漏型”的说法(日文汉字),只有PNP与NPN之分。以信号发生源头的特性来定义,必须PNP对PNP,NPN对NPN。只有日系的PLC和传感器才有“源型”和“漏型”的说法,而且定性还要区分是信号发生端还是信号接收端,搞到新手一头雾水。欧洲人比较严谨,不会让人搞错,到了现场再发现错了。
我很奇怪西门子的1200和1500怎么会出现了“源型”和“漏性”日文汉字,然后定义还跟日系原意是反的?哪一个英文单词对上的?烦请西门子PLC能把“德国人”的“英文”原文放上来,给我们大家学习一下。
日系欧系打架,中国人被糊涂了。