知识拓展—防火阀概念、组成、性能及用途、设置部位以及设置要求 点击:97 | 回复:0



aodatongfeng

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:146帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2019年4月11日
发表于:2019-04-24 09:08:00
楼主

防火阀的相关知识在历年考试中常有所涉及,今天我们分享防火阀的相关内容。

一、概念 

安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

二、组成 

防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

三、性能及用途 

采用70℃温度熔断器自动关闭(防火),可输出联动讯号。用于通风空调系统风管内,防止火势沿风管蔓延。

四、设置部位 

通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:

1. 穿越防火分区处。

2. 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。

3. 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处。

4. 穿越防火分隔处的变形缝两侧。

5. 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段。

注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

五、设置要求 

1. 防火阀宜靠近防火分隔处设置。

2. 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。

3. 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。

4. 防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB151的规定。

六、其他

1. 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。 

2. 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。

3. 防火阀应设单独的支、吊架。当防火阀暗装时,应在防火阀安装部位的吊顶或隔墙上设置检修口,检修口不宜小于0.45m×0.45m。

4. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。




热门招聘