防火阀的相关知识在历年考试中常有所涉及,今天我们分享防火阀的相关内容。
一、概念
安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
二、组成
防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
三、性能及用途
采用70℃温度熔断器自动关闭(防火),可输出联动讯号。用于通风空调系统风管内,防止火势沿风管蔓延。
四、设置部位
通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:
1. 穿越防火分区处。
2. 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。
3. 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处。
4. 穿越防火分隔处的变形缝两侧。
5. 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段。
注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
五、设置要求
1. 防火阀宜靠近防火分隔处设置。
2. 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。
3. 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。
4. 防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB151的规定。
六、其他
1. 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。
2. 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
3. 防火阀应设单独的支、吊架。当防火阀暗装时,应在防火阀安装部位的吊顶或隔墙上设置检修口,检修口不宜小于0.45m×0.45m。
4. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。