      接地环也不是万能的,在某些场合往往也不适合使用接地环。一般如果管道是金属材质的可以不配接地环,将流量计的法兰和管道连起来然后再接地,也可以很好的使用,尤其在大口径的情况下。如果小口径,带接地环也无所谓,成本上不会差太多。另外有些用户测的不是强腐蚀介质,但其管道是非金属的,这时候就必须要配接地环了,接地对电磁来说是非常重要的。

       在测强腐蚀介质的时候,往往管道会用PVC或者内衬四氟材质,这个时候电极一般选择的是贵重金属,如钛材电极、钽材电极。但对于大口径电磁流量计来说,因为考虑到成本因素,那就不适合配接地环了。这种情况下一般选择三电极,其中两个电极是测量用的另外一个是接地用的。

       现场磁场的干扰对电磁来说是致命的,因为电场我们可以采取某些手段进行屏蔽屏蔽,但是磁场我们没办法屏蔽,所以电磁流量计安装一定要避开强磁场。