使用以太网模块连KEPServer出现掉线怎么解决 点击:599 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-04-03 09:21:26
楼主

首先客户用的是我们的S7-200以太网模块,型号为CP243u,与KEPServer连接,发现通讯过程中,出现断线这种情况,由于这种以太网模块是通过PPI口转成的网口,所以得检查一下PPI口的波特率是否是187.5K,因为KEPServer刷新的周期很快,所以波特率别选9600,要选成187.5K。

QQ截图20190403091211.jpg

然后在KEPServer里检查一下变量的刷新周期,KEPServer默认缺省的是100ms,建议改成周期长一点,500ms。

QQ截图20190403091145.jpg