程序从PLC上传到PC后,在PME中编译有错误和警报,
错误是地址被重复占用(error:Addrss R00059 on R00059[0] is already used on R00053[06]),
警报是变量和指令不匹配
这是为啥呢?我什么也没做啊,为什么地址就重复占用了,这是为啥呢?小白一枚,恳请大神为小弟解答疑惑!!
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
知道是怎么回事了,这种地址占用的错误可以忽略。
具体步骤是,Navigator-Options-general将切中的Duplicate address 点成Ignore 忽略就可以。
一下子出现了20个错误,116个警告。都是这种被占用地址,变量命令不匹配的,咋弄啊?我是不是我哪里点错了?
有大神解答一下吗!
自顶一下,大神快来 啊。。
李东泽
警告可以忽略,但是错误必须处理
Smile-lyc
感谢诸位大师积极答疑,同时也希望求助楼主在得到满意答案以后或自己已经找到问题解决方案以后,跟自己帖子分享经验,如果是积分悬赏求助,请及时结贴发放积分奖励。
MoRan
正需要学习呢 谢谢楼主,谢谢!