zhaocj0219
直径80公分,长120公分,不锈钢滚桶(3毫米厚),工作用紫日变频器(4kw)带动1.5kw电机旋转.变频器频率40HZ ,给变频器一个停机信号,变频器要延时直流制动。所以定位很难.我现在想用信捷xc3_32RT_E做编程,加接近开关。各位师傅,专家帮我看看,怎样编程?谢谢各位。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
键盘
提前给停的命令不就行了
李东泽
楼主就是计数,每转一圈加一,累积指令ADD,
李纯绪
用伺服电机组成控制系统,可以对圆周做角度定位。
goldage
考虑一下脉冲控制方式,相当于简易伺服
waterbu
加个编码器,判断位置提前停止可以嘛
wsqszft
先降低速度,再停机,延长停机时间,效果会出来
LeeSmart
我做了类似的一台设备 控制精度要求高最好用伺服电机
首先感谢各位朋友的回复。不锈钢滚筒是个接收设备,工作时有时转得快,有时转的慢,有时转3分钟,有时转5分钟不等,但是每次停机的时候必须固定一个点上。 我现在想用信捷xc3_32RT_E做编程,加接近开关。PLC加接近开关测速度,能定位停车吗?(定位偏差20mm没关系)帮我看看,谢谢各位。
阿轩(孙)
加个编码器测量位置,做位置闭环,普通变频器定位几毫米以内没有问题。不想用编码器用两个接近开关也凑付,到第一个接近开关开始定位控制,位置测量用速度积分,反复调试效果差不多。
Smile-lyc
感谢各位大师积极答疑,提示。我是用第一个感应开关做慢速信号,第二个开关是停车定位信号。现在停车控制在10mm。可以接受范围内。
感谢工控论坛,感谢各位朋友。谢谢。