一次西门子变频器驱动故障 点击:151 | 回复:2



tynado

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2014年4月23日
发表于:2019-03-02 18:29:38
楼主

起重机,西门子S120变频器,共直流母线供电,整流柜为ALM可再生反馈。

小车驱动为1托4,起升为2托1控制,主机构可以联动。

故障现象:一台小车电机绕组接地,变频器报直流母线过压故障,驱动三相进线处电涌保护器烧毁。

请教:电涌保护器为什么烧毁?

          电机接地造成直流母线过压的原理是什么?

请各位老师发表下看法?另外,我描述的是不是太简单了,




tynado

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2014年4月23日
发表于:2019-03-02 18:31:50
1楼

电机绕组接地的原因找到了,拆开电机发现,接线盒内有锈迹,所以判断此电机之前对地绝缘就已经破坏了,只是没有直接对地。

GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2019-03-05 22:47:01
2楼


回复内容:感谢您的分享回复

对: tynado 电机绕组接地的原因找到了,拆开电机发现,接线盒内有锈迹... 内容的回复!

-------------------------



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师