首页 上一页 1 2 下一页 尾页

求助家里老是跳闸每天不定时两三次 点击:4152 | 回复:26



一棵小葱

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2019年1月14日
发表于:2019-01-14 01:19:12
楼主

每天不定时跳闸 2-3次,毫无规律,天天如此
下雨天更离谱,外面还没打雷,家里就跳闸
有时候,都没听到雷声,就有一点闪光, 家里就跳闸
十万八千里的 闪光 也调整。真是崩溃死了,
整栋楼 都不会,就我家这样
找了电工来家里看过,结果吧地线拆掉了,还是会
现在把地线接回去了,也还是会
求求 哪位专业大神给看看,到底是哪里出问题了






robingsion

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2019-01-14 06:44:36
1楼

直接换空开。

我家就是这样。

跳皮了

Avery2233296153

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 587回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2018年5月13日
发表于:2019-01-14 07:56:20
2楼

都是一个开关跳闸,还是随机跳闸?

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2019-01-14 09:28:16
3楼

是主开关跳闸吗?漏电保护器的就更换吧,容易出问题的,时间长了漏电保护器原件老化容易误动作

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2019-01-14 11:20:51
4楼

楼主没说清跳闸,开关里面那个开关跳闸,跳闸后不动开关拍个照片上传,另外空调多少匹的。家中自动控制设备有多少。空气开关设置是有些问题的,也是跳闸隐患。这些都要说清楚才能调整空气开关的设置。还有接错线的地方,右边1-2之间有根黄绿线的走向很有问题,有些不清?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2019-01-14 14:52:48
5楼

如果是漏电跳闸,蓝钮弹出,合闸要按下蓝钮;如果跳闸时蓝钮没动,是过电流跳闸;以上二个因素都没有,是开关的跳闸机构变形所致,只能换掉。

一棵小葱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2019年1月14日
发表于:2019-01-14 17:05:32
6楼

都是第一个闸跳,总闸跳,小的不跳


回复内容:

对: Avery2233296153 都是一个开关跳闸,还是随机跳闸? 内容的回复!

-------------------------


一棵小葱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2019年1月14日
发表于:2019-01-14 17:25:55
7楼

微信图片_201901140039101.jpg这个是 简单的说明图片, 如果不行我录视频上来,各位大神帮我看看

一棵小葱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2019年1月14日
发表于:2019-01-14 17:38:09
8楼


回复内容:

对: 李纯绪 如果是漏电跳闸,蓝钮弹出,合闸要按下蓝钮;如果跳闸时蓝... 内容的回复!

-------------------------

我总开关换过1次了,还是这个原因

一棵小葱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2019年1月14日
发表于:2019-01-14 21:23:51
9楼

拍了个视频上来帮忙看看,谢谢各位

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2019-01-15 10:03:35
10楼

检查第一步,拆除右边第一个开关的黄绿线并查清这个线的走向,最大可能是它引起的。如果拆除后还是有此现象,再行另行判断。这根线的走向一定要搞清控制什么东西的,正因为这条线有故障所以才会如此接线。正常接线不可能是这种现象接线的。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2019-01-15 12:49:10
11楼


回复内容:

对: 一棵小葱 回复内容:对: 李纯绪  如果是漏电跳闸,蓝钮弹出,合... 内容的回复!

-------------------------

蓝钮弹出是存在漏电,而且不是经常性漏电。

保护线PE(标准规定黄/绿双色线)连接与否不影响漏保动作,所以拆PE线是徒劳的。

查这个故障要费点时间,各个回路分别断电一天,查出是哪个回路存在偶尔漏电,然后在分单个负荷查吧。主要在插座回路(那二个2极开关),照明回路(单极开关)也不排除没故障。


NJDSQ

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 177回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:806
  • 注册:2010年7月07日
发表于:2019-01-15 13:28:50
12楼

有漏电的地方,比如电脑的机箱。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-01-15 14:12:41
13楼

换一个漏电开关试试

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-01-15 21:16:58
14楼

这个也不排除电线绝缘降低的因素,一路一路检查。那一路跳闸,更换到其他线路,不跳的话,就是断路器自身问题。

墨轩cc

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:17帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2016年11月01日
发表于:2019-01-15 21:26:07
15楼

怎么零线用的黄绿色线呢?正常来说地线才是黄绿色的,会不会有哪里把零线和地线接到一起了?

工控江小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2011年10月12日
发表于:2019-01-20 16:54:21
16楼

这种问题,是零线有虚短路造成的;第二、三个2P空开回路可以确定没问题;后面单回路由于只控制火线,所以零线虚短造成只跳总空开;(短路过载电流或漏电电流不是很大时,需要一定时间才能造成空开里短路弹片过热变形跳闸);排查需要一条回路一条回路插,主要是家里插座。

不会糙船

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2019-01-22 11:34:17
17楼

按照你的论述,主要是第一个开关跳闸,漏电复位开关会弹出,说明是漏电跳闸,而非短路过流跳闸。一种可能:说明你家电路安装时线路处理不好,存在电线表皮破损等原因,造成线路有漏电电流,用绝缘兆欧表检测一下是哪一路绝缘低。这一路不通过总的漏电开关供电,单独供电。就不会跳总开关了(暗装线路,去换线路是不太可能了)另一种可能,是你电脑有五台,电脑内部的灰尘比较多,造成的漏电。电脑内部都清理一下。如果都不行,只能将带漏电的总开关换成不带漏电的小型断路器。

AC米兰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:135帖 | 1067回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:5841
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2019-01-22 13:31:45
18楼

最后是什么原因呢

Leeflyinglin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2017年2月07日
发表于:2019-01-24 21:43:27
19楼

静等楼主后续回复!我也遇到了这样的情况.



shu08

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2019-01-25 10:02:29
20楼

换了开关可以的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页