一棵小葱
每天不定时跳闸 2-3次,毫无规律,天天如此下雨天更离谱,外面还没打雷,家里就跳闸有时候,都没听到雷声,就有一点闪光, 家里就跳闸十万八千里的 闪光 也调整。真是崩溃死了,整栋楼 都不会,就我家这样找了电工来家里看过,结果吧地线拆掉了,还是会现在把地线接回去了,也还是会求求 哪位专业大神给看看,到底是哪里出问题了
robingsion
直接换空开。
我家就是这样。
跳皮了
Avery2233296153
都是一个开关跳闸,还是随机跳闸?
今生缘
是主开关跳闸吗?漏电保护器的就更换吧,容易出问题的,时间长了漏电保护器原件老化容易误动作
欣欣向荣-1
楼主没说清跳闸,开关里面那个开关跳闸,跳闸后不动开关拍个照片上传,另外空调多少匹的。家中自动控制设备有多少。空气开关设置是有些问题的,也是跳闸隐患。这些都要说清楚才能调整空气开关的设置。还有接错线的地方,右边1-2之间有根黄绿线的走向很有问题,有些不清?
李纯绪
如果是漏电跳闸,蓝钮弹出,合闸要按下蓝钮;如果跳闸时蓝钮没动,是过电流跳闸;以上二个因素都没有,是开关的跳闸机构变形所致,只能换掉。
都是第一个闸跳,总闸跳,小的不跳
回复内容:
对: Avery2233296153 都是一个开关跳闸,还是随机跳闸? 内容的回复!
-------------------------
这个是 简单的说明图片, 如果不行我录视频上来,各位大神帮我看看
对: 李纯绪 如果是漏电跳闸,蓝钮弹出,合闸要按下蓝钮;如果跳闸时蓝... 内容的回复!
我总开关换过1次了,还是这个原因
拍了个视频上来帮忙看看,谢谢各位
检查第一步,拆除右边第一个开关的黄绿线并查清这个线的走向,最大可能是它引起的。如果拆除后还是有此现象,再行另行判断。这根线的走向一定要搞清控制什么东西的,正因为这条线有故障所以才会如此接线。正常接线不可能是这种现象接线的。
对: 一棵小葱 回复内容:对: 李纯绪 如果是漏电跳闸,蓝钮弹出,合... 内容的回复!
蓝钮弹出是存在漏电,而且不是经常性漏电。
保护线PE(标准规定黄/绿双色线)连接与否不影响漏保动作,所以拆PE线是徒劳的。
查这个故障要费点时间,各个回路分别断电一天,查出是哪个回路存在偶尔漏电,然后在分单个负荷查吧。主要在插座回路(那二个2极开关),照明回路(单极开关)也不排除没故障。
NJDSQ
有漏电的地方,比如电脑的机箱。
请叫我王老湿
换一个漏电开关试试
Smile-lyc
这个也不排除电线绝缘降低的因素,一路一路检查。那一路跳闸,更换到其他线路,不跳的话,就是断路器自身问题。
墨轩cc
怎么零线用的黄绿色线呢?正常来说地线才是黄绿色的,会不会有哪里把零线和地线接到一起了?
工控江小白
这种问题,是零线有虚短路造成的;第二、三个2P空开回路可以确定没问题;后面单回路由于只控制火线,所以零线虚短造成只跳总空开;(短路过载电流或漏电电流不是很大时,需要一定时间才能造成空开里短路弹片过热变形跳闸);排查需要一条回路一条回路插,主要是家里插座。
不会糙船
按照你的论述,主要是第一个开关跳闸,漏电复位开关会弹出,说明是漏电跳闸,而非短路过流跳闸。一种可能:说明你家电路安装时线路处理不好,存在电线表皮破损等原因,造成线路有漏电电流,用绝缘兆欧表检测一下是哪一路绝缘低。这一路不通过总的漏电开关供电,单独供电。就不会跳总开关了(暗装线路,去换线路是不太可能了)另一种可能,是你电脑有五台,电脑内部的灰尘比较多,造成的漏电。电脑内部都清理一下。如果都不行,只能将带漏电的总开关换成不带漏电的小型断路器。
AC米兰
最后是什么原因呢
Leeflyinglin
静等楼主后续回复!我也遇到了这样的情况.
shu08
换了开关可以的。