欧姆龙PLC内部IO控制驱动问题 点击:1021 | 回复:4



梁山伯爵100

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 45回
  • 年度积分:169
  • 历史总积分:627
  • 注册:2018年9月04日
发表于:2019-01-04 22:21:54
楼主
求助帖30分-已结帖

用的plc是欧姆龙CJ2M-cpu33,定位模块是nc413,以nc413的Z轴为例,内部io点2004.15是z轴停止信号,plc程序如下,但是驱动器上并没有用相应的点位,驱动器接到NC413模块的点位只有np-和pp-,那呢2004.15信号是如何传到驱动器,进而控制电机的呢,请大神帮忙解答一下?





乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2019-01-07 13:25:17
1楼

驱动器只是接受脉冲,你不发脉冲了自然就停了!!

你驱动相应内部点位就执行相应功能,明白吗!!???

梁山伯爵100

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 45回
  • 年度积分:169
  • 历史总积分:627
  • 注册:2018年9月04日
发表于:2019-01-08 22:38:36
2楼


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 驱动器只是接受脉冲,你不发脉冲了自然就停了!!你驱动相... 内容的回复!

-------------------------

我想问的内部点位如何控制电机的,NC413模块只有np-和pp-接到了三菱驱动器上,但是程序里有JOG+,JOG-,停止等内部IO点位程序啊,

初心不改肆飞扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2016年6月16日
发表于:2019-01-10 09:48:39
3楼

很浅显的一个比喻,你伺服一直处于使能ON,电机处于励磁状态,你不给脉冲就不动,你给一个脉冲,他就走一个脉冲,你PLC内部停止信号就是中断脉冲的输出,这时候电机没脉冲也就立刻停止。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-01-11 13:35:48
4楼

可以通过PLC输出点控制继电器(间接控制伺服使能端断开)