小弟刚接触西门子,想求教一下各位老师,我想知道这个上升沿P的线圈M370,第一次脉冲控制没问题,循环回来第二次再次接通M370这个P脉冲线圈,它的M370开关点,就不动作了。。是不是我写法有问题?还是这个线圈需要复位?为什么第一次控制没问题,第二次扫描回来接通了,就卡住了。。求教老师们,我该怎么处理呢?
乖乖小笨熊
看你的程序应该是对脉冲上升沿指令完全不熟悉,应该是初学者吧!!
指令的M370是不会断的呀:除非最前面的3个与逻辑出现中断导通才会断了再次导通
回复内容:
对: 乖乖小笨熊 看你的程序应该是对脉冲上升沿指令完全不熟悉,应该是初学... 内容的回复!
-------------------------
是啊,我刚接触西门子指令,跟以前我接触的三菱写法,还有指令用法不太一样。我那M370的脉冲线圈,前面断开了,就是一次运行的时候可以接通,顺序控制返回来的时候 再次接通,就不好使了
漂泊的石头人
上升沿指令使用错误,/p/你用这个看看
请叫我王老湿
建议楼主多看看系统手册,搞清这个指令具体使用
fuyunke
是否是你执行第二次扫描时沿信号后部条件未满足导致未接通线圈。
xiaobao510
积分怎么又不够了呢 我想下载
liguoke
谢谢楼主的分享,看看什么书?
对: fuyunke 是否是你执行第二次扫描时沿信号后部条件未满足导致未接通线圈。 内容的回复!
问题解决了 ,这个P点的线圈脉冲,是需要复位清掉的,我在顺序控制尾部给它复位掉就没事了。目前运转挺好 谢谢各位老师了