台达PLC与T5UID3屏软硬件连接指南 点击:1377 | 回复:1



ZLDW

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 17回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:137
  • 注册:2018年7月26日
发表于:2018-12-14 11:09:52
楼主

台达PLCT5UID3软硬件连接指南

1 效果展示

1.1 台达PLC演示视频(见下帖

分辨率:1024*600

台达PLCDVP16EC00R3

PLC采用台达DVP-EC3经济型主机,适用于顺序控制与简易RS-485/MODBUS通讯控制。通讯端口内置RS-232RS-485(10/14/30点数不支援RS-485),相容MODBUSASCII / RTU通讯协议。VR0旋钮启动M1178,对应D1178的数值;VR1旋钮启动M1179,对应D1179的数值。支持4点(Y0Y1Y2Y3)高速脉冲输出功能,最高可达10kHz。视频中选用了7寸高分辨率,工业级智能HMI,接口丰富,防水防UV,室内和室外均可使用。户外使用防眩光,外壳高低温不变形。屏幕为电容式触摸屏,可实现滑动翻页、手势调节数据等功能,触控效果好,灵敏度高,带来精彩的人机交互体验。

2 连接指南详解

2.1 硬件连接指南

1)如下图所示,触摸屏通讯接口使用COM4RS485,AB脚,电源24VDC,即VG脚。

1.png

2PLC通讯接口使用COM2口,D+连接触摸屏A, D-连接B

2.png

3)接线效果图如下:

3.png

2.2 软件配置指南

PLC配置9600波特率,Modbus RTU通讯模式。

继电器配置如下:

1M0控制Y1,如下图所示

4.png

2D100控制Y2,如下图所示

5.png

3M512(掉电保持)控制Y3,如下图所示

6.png

4D408(掉电保持)控制Y4,如下图所示

7.png

3 触摸屏界面控制程序

如下图所示,点击对应继电器区域,弹出键盘,输入数字1吸合继电器,输入数字2断开继电器。

8.png

注:详细的工程以及软件说明见压缩文件《台达PLC工程》。

 

      

    





gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2018年11月28日
发表于:2018-12-14 22:28:11
1楼

好资料。新人学习学习  谢谢