求助一个关于AO模件的问题 点击:192 | 回复:1



二蛋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2018年4月05日
发表于:2018-12-04 23:13:38
楼主

我们现场有一台利用产水流量作为前馈PID调节,AO模件输出开度的调节型阀门,模件型号是西门子322-5HD01-0AB0,4X12BIT,  接线是在模件第一组的3和6端子,现在的情况是,从step7硬件组态看到的是4-20mA配置,但实际模件串万用表量的电流值不符合比例,最大可以达到24.5mA,最小是0,但在阀门给定70的开度就能达到24.5mA,甩开就地线,电流还是如此,但是在甩开就地线量两根线的电压时,为按照比例的0-10V电压信号,即70开度就是7V,按照此规律,接上就地线,电压最高仅能达到5.9V,也不按照比例调节。想请教大神,这是什么情况呢。




二蛋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2018年4月05日
发表于:2018-12-04 23:17:18
1楼

图片如上,看一下哪里不正确需要改正的麻烦您了