当前位置:
smart和s7200通讯
回复 | 人气 | 打印
啊你有 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-已结帖 发表于:2018-11-23 22:01:20 楼主

新手一枚   我用modbus库让smart做主站     s7200做从站,程序附图,怎么都通讯不上      mgs错误代码一开始显示6,后来又一直显示3,是我程序编错了吗,还是接线有问题,接线买的2个9针口,把两个plc3.8脚分别连起来的,电笔试了了接触好的,哪位大神帮我看看怎么回事,弄了2天了没通讯成功


分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
robingsion 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-24 08:07:56 1楼
 

等待论坛高手出马解决。

  回复 引用 举报
ozoner 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-24 20:16:52 2楼
 

plc 3, 8 脚交换一下试试。

  回复 引用 举报
dpyftk 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-26 15:11:17 3楼
 

3.8脚交叉接线

  回复 引用 举报
我家小胡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-28 08:20:57 4楼
 

先电脑上下一个MODBUS通讯调试软件,分别测试主、从站能不能正常通讯,主从站和电脑通讯都没问题的时候再3-3,8-8连线调试。

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-28 08:41:23 5楼
 

你把硬件接好,然后用串口调试助手试一下通讯,随便发点字符,看看有没有反馈,有反馈,硬件就没问题。

image.png

然后接下来就是软件编程问题,主要看看手册,弄清楚功能块每个脚定义,根据实际意义填数。

  回复 引用 举报
zl0927 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-28 20:52:42 6楼
 

4楼正解。。。。

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-09 21:03:38 7楼
 

建议大家分享一下问题解决经验或办法。互相学习、交流、探讨。这也是论坛活动宗旨所在。

  回复 引用 举报
liuyingqing139 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-06 10:37:22 8楼
 

建议大家分享一下问题解决经验或办法


  回复 引用 举报
菜鸟死神 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-16 10:07:35 9楼
 

感谢楼主,非常支持楼主

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助