TS: 设定温度值; T: 测量温度值; K: 标志位 (初始值置0);AL:报警标志(初始值置0)
(也可以在启动策略里写 K=0 及 AL=0)
以下写在循环策略里
IF T>=TS THEN K=1
IF K=1 THEN ‘首次到达设定值
IF T<TS THEN
AL=1 '小于设定值,报警
ELSE
AL=0 ‘大于等于设定值,不报警
ENDIF
ENDIF
应该挺简单,随便写了下,你试试看是不是你要求的。