用FX3U同时实现3路通信
一路利用自带编程口连接触摸屏
第二路增加rs485BD扩展板和三菱FR D700变频器通信
第三路增加RS232ADP模块和基恩士某测量表通信
但是RS232和485都是通过一个RS指令通信的,这样是否会打架
有什么好的解决办法
yuanle
这种情况下,你应该使用RS2指令而非RS指令。
HAVE FUN!
zjn6854539
三菱plc对三菱变频器为啥用RS指令 直接有专用指令的 ivck 运行监视 ivdr运行控制
ivrd 参数读取 ivwr 写入参数
回复内容:
对: yuanle 这种情况下,你应该使用RS2指令而非RS指令。HAVE... 内容的回复!
-------------------------
谢谢,大致看了下RS2指令,请问如何区分通道号
对: zjn6854539 三菱plc对三菱变频器为啥用RS指令 直接有专用指令的... 内容的回复!
谢谢,我去了解下这些指令
请叫我王老湿
如果是没有超过通讯模块数量,你要看看PLC本体模块可以带几块通讯模块,只要数量不超过,通信是没有任何问题的。
哲一
改用RS2指令