1122323 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-已结帖 发表于:2018-10-11 14:13:42 楼主

用FX3U同时实现3路通信

一路利用自带编程口连接触摸屏

第二路增加rs485BD扩展板和三菱FR D700变频器通信

第三路增加RS232ADP模块和基恩士某测量表通信 

但是RS232和485都是通过一个RS指令通信的,这样是否会打架 

有什么好的解决办法

分享到: 收藏 回复 举报

yuanle 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-11 14:34:52 1楼
 

这种情况下,你应该使用RS2指令而非RS指令。


HAVE FUN!

  回复 引用 举报
zjn6854539 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-11 15:42:54 2楼
 

三菱plc对三菱变频器为啥用RS指令 直接有专用指令的 ivck 运行监视 ivdr运行控制

ivrd 参数读取 ivwr 写入参数

  回复 引用 举报
1122323 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-11 16:50:05 3楼
 


回复内容:

对: yuanle 这种情况下,你应该使用RS2指令而非RS指令。HAVE... 内容的回复!

-------------------------

谢谢,大致看了下RS2指令,请问如何区分通道号

  回复 引用 举报
1122323 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-11 16:50:55 4楼
 


回复内容:

对: zjn6854539 三菱plc对三菱变频器为啥用RS指令 直接有专用指令的... 内容的回复!

-------------------------

谢谢,我去了解下这些指令

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-12 08:39:44 5楼
 

如果是没有超过通讯模块数量,你要看看PLC本体模块可以带几块通讯模块,只要数量不超过,通信是没有任何问题的。

  回复 引用 举报
哲一 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-13 17:53:48 6楼
 

改用RS2指令

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-19 08:52:37 7楼
 

赠人玫瑰,手留余香。

亲们在获得疑惑解答后,请及时结贴发放积分奖励。同时建议把解决问题经验跟帖更新分享。

真正做到互帮互助,共同进步,永不停步!


  回复 引用 举报
哲一 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-25 14:45:44 8楼
 

三菱plc对三菱变频器为啥用RS指令 直接有专用指令的 ivck 运行监视 ivdr运行控制ivrd 参数读取 ivwr 写入参数