三菱FX通信问题 点击:748 | 回复:8



1122323

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2013年7月13日
发表于:2018-10-11 14:13:42
楼主
求助帖30分-已结帖

用FX3U同时实现3路通信

一路利用自带编程口连接触摸屏

第二路增加rs485BD扩展板和三菱FR D700变频器通信

第三路增加RS232ADP模块和基恩士某测量表通信 

但是RS232和485都是通过一个RS指令通信的,这样是否会打架 

有什么好的解决办法




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2018-10-11 14:34:52
1楼

这种情况下,你应该使用RS2指令而非RS指令。


HAVE FUN!

zjn6854539

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2011年12月10日
发表于:2018-10-11 15:42:54
2楼

三菱plc对三菱变频器为啥用RS指令 直接有专用指令的 ivck 运行监视 ivdr运行控制

ivrd 参数读取 ivwr 写入参数

1122323

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2013年7月13日
发表于:2018-10-11 16:50:05
3楼


回复内容:

对: yuanle 这种情况下,你应该使用RS2指令而非RS指令。HAVE... 内容的回复!

-------------------------

谢谢,大致看了下RS2指令,请问如何区分通道号

1122323

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2013年7月13日
发表于:2018-10-11 16:50:55
4楼


回复内容:

对: zjn6854539 三菱plc对三菱变频器为啥用RS指令 直接有专用指令的... 内容的回复!

-------------------------

谢谢,我去了解下这些指令

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-10-12 08:39:44
5楼

如果是没有超过通讯模块数量,你要看看PLC本体模块可以带几块通讯模块,只要数量不超过,通信是没有任何问题的。

哲一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2018-10-13 17:53:48
6楼

改用RS2指令

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-11-19 08:52:37
7楼

赠人玫瑰,手留余香。

亲们在获得疑惑解答后,请及时结贴发放积分奖励。同时建议把解决问题经验跟帖更新分享。

真正做到互帮互助,共同进步,永不停步!


哲一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2018-11-25 14:45:44
8楼

三菱plc对三菱变频器为啥用RS指令 直接有专用指令的 ivck 运行监视 ivdr运行控制ivrd 参数读取 ivwr 写入参数


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师