Advertisement
当前位置:
施耐德昆腾输入模块通道指示灯求助
回复 | 人气 | 打印
budong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏100分-已结帖 发表于:2018-09-29 01:29:35 楼主

图中7、8号点回路接通指示灯正常亮起,但是15、16号点回路都没有接通也亮了,是什么情况,各位大侠帮我看看,什么情况。

分享到: 收藏 回复 举报

zl0927 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-29 08:11:58 1楼
 

把线解开,看是否还亮。要不然就是卡件坏了

  回复 引用 举报
budong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-29 09:03:57 2楼
 

回复内容:

对:zl0927 把线解开,看是否还亮。要不然就是卡件坏了     内容的回复:

我们这边有5套设备,每套设备都是这样的。所以有点困惑。😀😀😀

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-29 13:36:14 3楼
 

把端子线拆开,逐一排查,如果端子不接扔有亮灯,那模块肯定是有问题了

  回复 引用 举报
budong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-29 14:22:26 4楼
 

回复内容:

对:请叫我王老湿 把端子线拆开,逐一排查,如果端子不接扔有亮灯,那模块肯定是有问题了     内容的回复:

谢谢建议。😀

  回复 引用 举报
budong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-29 14:22:53 5楼
 

回复内容:

对:请叫我王老湿 把端子线拆开,逐一排查,如果端子不接扔有亮灯,那模块肯定是有问题了     内容的回复:

谢谢建议。

  回复 引用 举报
zl0927 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-05 20:43:47 6楼
 

检查接线,看看是不是公共线接错了

  回复 引用 举报
budong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-05 20:50:16 7楼
 

回复内容:

对:zl0927 检查接线,看看是不是公共线接错了     内容的回复:

好的谢谢指导,目前设备运行正常,待检修期按照各位大虾的方法逐一排查。

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-27 14:39:03 8楼
 

温馨提醒:凡是设置积分悬赏的求助帖,请楼主及时结贴发放积分。

同时也希望楼主能把解决问题经验或思路一起分享!


  回复 引用 举报
哲一 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-28 20:08:28 9楼
 

看看公共端有没有出现问题其次是检查模块

  回复 引用 举报
budong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-28 20:09:52 10楼
 

回复内容:

对:哲一 看看公共端有没有出现问题其次是检查模块     内容的回复:

谢谢指点。

  回复 引用 举报
技术人员 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-21 21:15:43 11楼
 

摘掉误动作的通道接线看看是不是还亮如果是证明通道已坏,如果不是那就要看是不是外部线路问题,首先要判断出是模块本身还是外部的原因然后对症下药就OK了

  回复 引用 举报
zwx 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-06 22:33:32 12楼
 


引用 技术人员 的回复内容: 摘掉误动作的通道接线看看是不是还亮如果是证明通道已坏,...

-------------------------

楼上都是对的

  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement