  NAMUR是国际过程工业自动化用户协会的简称,由拜耳、巴斯夫等7家公司于1949年在德国发起成立。NAMUR标准最初是由德国P+F公司提出,以它为标准制定的,其最早为德国标准( DIN19234 ),后发展成为欧洲标准( EN 50227,DIN EN 60947-5-6 )。

  NAMUR标准最初是用在接近开关行业的,故其工作原理是以接近开关进行定义的,其工作原理为:传感器需要提供一个8V左右的直流电压,根据金属物接近传感器的距离,会产生一个1.2mA到2.1mA电流信号,标定的开关电流典型值为1.55mA,当电流由低到高或等于1.75mA会产生一个输出信号变化(从0到1,或从OFF到ON),当电流由高到低或低于1.55mA时,会产生一个输出信号变化(从1到0,或从ON到OFF)。这样它可以来检查金属物是否接近。 

  从NAMUR的工作原理可以看出,其通过电流的变化检查金属物的接近距离,最后输出一个开关信号给DSC或PLC进行控制。其原理类似于二线制4-20mA,但与二线制4-20mA相比,其电流和电压更低。由于设计成低压供电、微电流输出,NAMUR输出型传感器均为本质安全防爆仪表,通常与隔离式安全栅配合使用,可应用于有防爆要求的危险场所。通过隔离栅给传感器提供8VDC电源(通常为8.2V),并检测其电流信号。检测点通常为≤1.2mA和≥2.1mA(不同企业设置的检测点不同),隔离栅将此开关信号转换为继电器信号或晶体管开关信号,最终输出到DCS或PLC控制室。


  由于NAMUR输出是基于二线制4-20mA的基础上的,其与二线制输出类似(二线制输出仪表是没有接电源的线,即它们没有独立的工作电源,电源需要外部引入),也即由隔离栅给传感器提供电源,并检测其电流信号。二线制输出的检测点一般为8mA和16mA,通过隔离栅将此开关信号进行转化最终输出给DCS或PLAC控制室,其两根线既要传输电源又要传输信号。

  综上可知,NAMUR输出来源于二线制,都是应用于本质安全防爆区域的,其与二线制的区别是其电流、电压更小,所用的安全栅的功率要求更低,但其价格比二线制输出的价格要昂贵得多。

  目前,由于NAMUR信号输出系统的造价昂贵,在中国涉及不多,还不能广泛普及,特别是在物位仪表方面,相对其它输出要少很多。(文章摘自:www.jiweimeter.com/yfshow-23-670-1.html,转载请注明出处。)