根据原理选择热式气体质量流量计安装点 点击:127 | 回复:0



xwbfan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2012年2月22日
发表于:2018-07-30 18:13:17
楼主

热式气体质量流量计如何选择安装点?

选择水平直管段安装,安装点的直管段要求为:安装点上游的节流元件距安装点必须大于5倍管道直径,安装点下游的节流元件距安装点必须大于3倍管道直径,在有条件的情况下建议尽量使前后直管段zui长。

安装底座  禁止在爆炸环境进行焊接操作。

对焊接有特殊要求的环境应按照相关要求进行操作。

底座根据安装方式不同,分为焊接和卡接两种。安装时应使底座位于管道截面方向的顶点,并使底座通孔的轴心垂直于管道轴心。焊接型底座安装完成效果图(焊接位置已做防锈处理)。

安装球阀将不锈钢专用阀门与底座紧固。在压接接触面使用密封垫(介质温度在100℃以下使用尼龙材质,100℃以上使用铜材质)。

打孔打孔之前要仔细确认现场环境,确保操作的安全。打孔完成后要及时关闭阀门,避免漏气。在允许在线打孔安装的场合,用森菱仪表公司的专用开孔工具,可以实现在线不停产开孔安装,专用工具的使用方法参见相关说明。停产打孔时,可采用多种方法打孔,要保证孔的轴心与底座的孔轴心同心。若用气割方式开孔,应把打孔操作安排在底座焊接之前。


热式气体质量流量计是基于热扩散原理而设计的,采用恒温差法对气体进行准确测量;具有体积小、数字化程度高、安装方便,测量准确等优点;


传感器部分由两个基准级铂电阻温度传感器组成,仪表工作时,一个传感器不间断地测量介质温度 T1 ;另一个传感器自加热到高于介质温度 T2 ,它用于感测流体流速,称为速度传感器。该温度Δ T=T2-T1 , T2>T1 ,当有流体流过时,由于气体分子碰撞传感器并将 T2 的热量带走,使 T2 的温度下降,若要使Δ T 保持不变,就要提高 T2 的供电电流,气体流动速度热快,带走的热量也就越多,气体流速和增加的热量存在固定的函数关系,这就是恒温差原理。