“ZhongQu”(因为涉及到变频器厂家内部参数,不得已谐音)变频器7.5KW修改功率

故障:该机用在染房1.8米的离心甩干机上,加减速时间设定在250S左右,有2---5HZ的慢速,还有一个快速,等等。因为该设备使用年限很长了,再加之环境潮湿,电动机绝缘不太好,所以电流偏大几安,不定时报过载,把保护参数放大到最大也不行。

解决:老板不愿意换大一点的变频器,确实环保查得很严,不愿意再投资了。安阳即淼电子科技有限公司考虑到电流大得不多,所以决定把变频器修改功率试一试。经过咨询厂家,勉强同意我的方案了。(毕竟是我在现场调试机器,掌握着实际情况,所以厂家态度我也非常理解。)修改参数如下:

PF00→→→11→→→确定

PF01: →→→+1→→→确定

PF02; →→→+1→→→确定

经过大一档后,变频器试机很多次运行,没有问题了,可以正常使用了。