西门子S7-200模拟量应用小知识(2) 点击:128 | 回复:3



工控无忧

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:143帖 | 45回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:581
  • 注册:2017年8月18日
发表于:2018-07-11 15:20:18
楼主

1、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离?

不带隔离。如果用户的系统中需要隔离,请另行购买信号隔离器件。

2、为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化?

模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位。如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值,最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零。

3、EM231TC是否需要补偿导线?

EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。

4、什么是单极性、双极性?

双极性就是信号在变化的过程中要经过“零”,单极性不过零。由于模拟量转换为数字量是有符号整数,所以双极性信号对应的数值会有负数。在S7- 200中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是0-32000;双极性模拟量信号的数值范围是-32000-+32000。

5、EM231TC模块SF灯为何闪烁?

如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上。或者输入超出范围。

6、模拟量应该如何换算成期望的工程量值?

模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl其中:Ov:换算结果;Iv:换算对象;Osh:换算结果的高限;Osl:换算结果的低限;Ish:换算对象的高限;Isl:换算对象的低限

7、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少?

拟量输入模块有两个参数容易混淆:1)模拟量转换的分辨率2)模拟量转换的精度(误差)分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096。模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的影响。在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的最后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差。

8、S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少?

模拟量输入阻抗:电压型信号:≥10MΩ;电流型信号:250Ω模拟量输出阻抗:电压型信号:≥5KΩ;电流型信号:≤500Ω。

关键字标签:自动化;PLC;培训;教育;工控;伺服;变频;欧姆龙;三菱;西门子;HMI;触摸屏;PROFIBUS;CC-LINK

来自:工控无忧南京总部




初夏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年10月28日
发表于:2019-01-03 09:49:51
1楼

学习了,很好的文章,谢谢楼主

不抛弃,不放弃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2018年11月16日
发表于:2019-01-23 16:20:10
2楼

知识是要不断地学习的

阿jiu的九

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 424回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:991
  • 注册:2016年9月26日
发表于:2019-04-04 16:02:18
3楼

感谢,希望可以不断更新


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师