故障:该机上电后,两个24v风扇启动运行的同时,伴有“咔趴”“咔趴”的响声,类似于开关电源间歇启动的症状。
将风扇拔掉,变频器又报“21”故障,不能复位。
解决:
拆机检查,检测两个电流互感器,看图纸,此互感器的电源应该是16v的电压,可是实际测量才10v,然后将其中一个电流互感器的输出脚断开,可以复位了,端子启动,显示电流为8---10a,此时没有负载,应该没有电流才对。加的是直流母线,一旦把另一个电流互感器接上,又报“21”,在可以输出的时候,20HZ状态下,测输出交流电压,为93V~,变频器显示为76V~,再用专业的P—U V W N—U V W 测量方法,又都是265v-,很明显,输出正常。
此时,又怀疑3844的7脚电容老化,于是拆下100uf/25v的电容只剩下36uf,换之,可是故障依旧。
这个时候再测与电流互感器供电的一个100uf/25v电容,一点容量都没有,换之。
这个时候就想到,既然两个100uf/25v都有问题,说明该机处的环境不好或是使用的年限比较长,其他的电容也应该出问题了,想到这里,果断把另外一个100uf/25v拆下,果然只剩下10uf了,再联想到其他的电容也应该有问题了,于是把相关电容全部换掉。
470uf/16V 820UF/16V 换为1000uf/50v
再上电,把两个风扇接入,两个电流互感器接入,此时启动变频器,不带负载,显示正常,电流为0v了,输出电压也正常,变频器OK了。
又以此证明,开关电源是一个整体,任何一个部位出现问题,都可以引起其他的问题。