Advertisement
深圳市英威腾电气股份有限公司
Advertisement Advertisement
当前位置:
MCGS-7062KS与S7-200SMARTSR20进行485通讯如何设置
回复 | 人气 | 打印
Doraemon 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏200分-未结帖 发表于:2018-07-07 15:55:52 楼主

0FRIZWR(ZAT3HNN{ET2[(1I.png

上图是SMART200的以太网设置,设置完成可以通讯。


但是项目需要用SMART200的串口与MCGS-7062KS通讯,所以我用了S7200PPI进行配置(下图),结果就是通讯不上。

11.png

特请前辈们指教,,


分享到: 收藏 回复 举报

Advertisement
havegood 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-08 10:24:32 1楼
 

一个不是软件设置问题,问题可能出在他乡电缆上;

  回复 引用 举报
随风4.0 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-11 23:51:20 2楼
 
  1. 父设备串口选择COM2

  2. 接线触摸屏7脚对PLC3脚;触摸屏8脚对PLC8脚

3.通讯状态读出来看看是多少?帮助里面有根据状态判断通讯故障

4.以上参数和接线都确认没有问题,怀疑硬件串口问题

  回复 引用 举报
青岛黄工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-12 09:32:08 3楼
 

屏组态时参数,PLC中参数设置一致吗,或者拿电脑串口监控软件监控一下。

  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement