安川变频器与三菱FX 1S 485 BD板通讯,变频器已设置通讯控制就显示CALL 故障灯一闪一闪的,求各位高手帮忙解决一下,在此谢谢了
清风亭
一个是通讯线接反,另一个就是从站地址及波特率等设置未匹配