安川变频器与三菱FX 1S 485 BD板通讯,变频器已设置通讯控制就显示CALL 故障灯一闪一闪的,求各位高手帮忙解决一下,在此谢谢了




清风亭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2017年7月05日
发表于:2018-06-28 12:07:09
1楼

一个是通讯线接反,另一个就是从站地址及波特率等设置未匹配