yueliang_25
请问:
步科的触摸屏,
怎么显示3x寄存器某一位状态(0、1)?
怎么读写4x寄存器某一位状态(0、1)?
我看某些触摸屏有3xBit 4xBit的选择;
已经解决,选择PLC类型:Modbus RTU Extend;
控件有3xbit 4xbit选择;
leek7177
对的。但是RTU Extend我只用过电表,正常PLC不选这个。
尚和沙
"leek7177" 的回复,发表在2楼 对内容: 【对的。但是RTU Extend我只用过电表,正常PLC不选这个。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
Kinco的触摸屏把Modbus协议扩展了,现在叫Modbus RTU Extend,在原来的标准modbus协议上又新增了这些功能
LisaMing456
我来学习学习,谢谢楼主的分享。
xiaoshaoge
进来逛逛
wleeske
小叮当222
ys1244986336
很不错,希望楼主以后多多分享
木村羽
学习学习!
qdhthtdl
学习了,原来不知道MODBUS RTU和MODBUS RTU EXTEND的区别,看了这个贴子明白了。