灌浆记录仪维护注意事项 点击:111 | 回复:0



天津赛智灌浆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 3回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:169
  • 注册:2018年6月07日
发表于:2018-06-12 11:46:47
楼主

1) 为适应水利水电工程的复杂工况,灌浆记录仪在设计制造上采取了一系列措施。如防震、防潮、散热、抗静电干扰等。但是由于该仪器为精密电子产品,在使用过程中仍应采取保护措施。如采用500VA以上稳压电源,注意粉尘、工作环境温度等。


2) 不得带电插拔各种插头,如有需要应在关机断电状态下进行。


3) 主机和其它控制箱需要正确接地,且不得共地。


4) 流量计管路内无水时禁止通电。


5) 信号线与动力线间隔应在20cm以上,不得缠绕着走线。


6) 信号线应使用屏蔽线。


7) 流量传感器应经常清洗,防止水泥结块影响精度,清洗时注意不要触碰到内壁侧的电极。


8) 经常检查清洗压力传感器的油浆分离器,活塞是否灵活,是否缺油等。


9) 灌浆压力的剧烈波动,容易对传感器造成损害,强大的脉冲压力可能超过传感器的压力适用范围。同时,也不便于进行资料分析。因此灌浆时应尽量采用压力较为稳定的灌浆泵,或者在泵上(也可在灌浆管路中),加接空气蓄能器(空气包),以稳定压力。