错误代码(D806*):0000

错误讯息:NO ERROR--无异常错误发生

异常内容及原因:无异常发生

对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误代码(D8061) :6101

错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)

异常内容:PLC停止运转

异常内容及原因:RAM错误

对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误代码(D8061) :6102

错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)

异常内容:PLC停止运转

异常原因:回路错误

对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误代码(D8061):6103

错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)

异常内容:PLC停止运转

异常内容及原因:I/O Bus 错误,必须先驱动M8069=ON才有效

对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误代码(D8061):6104

错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)

异常内容:PLC停止运转

异常原因:I/O扩充机座24V异常,必须先驱动M8069=ON才有效

对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误代码(D8061):6105

错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)

异常内容:PLC停止运转

异常原因:看门狗计时器异常

对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误代码(D8062):6201

错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)

错误内容:Parityfr<x>ame Error

对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误代码(D8062):6202

错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)

错误内容:通信字句异常

对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误代码(D8062):6203

错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)

错误内容:通信资料总合检查不一致

对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误代码(D8062):6204

错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)

错误内容:通信字串异常

对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误代码(D8062):6205

错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)

错误内容:通信指令异常

对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误代码(D8063):6301

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:Parityfr<x>ame Error

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误代码(D8063):6302

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:通信字句异常

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误代码(D8063):6303

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:通信资料总合检查不一致

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误代码(D8063):6304

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:通信字串异常

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误代码(D8063):6305

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:通信指令异常

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误代码(D8063):6306

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:超过监视时间

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误代码(D8063) :6312

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:并列运转字句异常

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误代码(D8063):6313

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:并列运转总合检查不一致

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误代码(D8063):6314

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:并列运转字串异常

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。