高低压配电柜、配电箱生产技术要求有哪些? 点击:1166 | 回复:0



小麻瓜

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2017年12月29日
发表于:2018-05-25 10:13:46
楼主

高低压配电箱一般是将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。配电箱在设计生产的时候需要遵循一定的技术要求研制,对于配电箱的性能、质量和技术都能得到保障。今天胜杰机电就来具体介绍一下配电箱生产技术要求是什么?希望可以被大家采纳。



液压站控制系统_液压站控制



一、技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此):

1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》;2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》

3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》   ;4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》

5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》             ; 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》

7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》  ;8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》;10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》

11、IEC364 《建筑物电气装置》  ;12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》

13、NEMAic2-322 《通用交流电动机控制中心》14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

15、UL-854 《电动机控制中心》


二、配电箱的机械、外观要求:

1、配电箱的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑,涂层应附着牢固,颜色均匀,无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象,在距离1米处观察无明显色差和反光,表面平整、干净,无凹坑、划痕等损伤现象。箱中使用的其它有镀层的零部件,也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象,外表质量都要达到与上同等要求。箱内应干净,除应提供给用户的资料和零配件及相应其它国家规范要求的附件外,箱内不得有杂物、灰尘等。



液压控制系统_高低压控制电箱



2、配电箱的机械要求。配电箱箱体选用的钢板厚度不小于1.5mm,配电柜柜体选用不少于2.0mm厚度的冷轧钢板制成,钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm,背板厚度不小于3.0mm,导轨必须结实,配电柜的结构应完整坚固。同时在非落地式配电箱背面的左下角和右上角焊出两个承耳,承耳采用40X4的扁钢,扁钢长度为10CM。箱内部元器件接法与装配布置合理、进出线预留孔洞数量、大小、形状及箱的安装方式等必须符合国标、图集、设计图纸具体参数的要求(相应图纸由我方提供),预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件,在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。配电箱的焊接、螺栓连接均应牢固,焊缝应均匀、光洁,无焊皮、焊穿、气孔等不良现象;螺栓连接应有平、弹簧垫圈,外露丝扣2-5扣。配电箱内的零部件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。



液压站安装设计_液压系统安装



3、配电箱的铭牌和电路图:每台配电箱的铭牌须采用金属制铭牌,铭牌中至少有产品名称、型号、厂家名称、主要技术参数、出厂编号、生产日期等五项。铭牌应固定在前面板显见处,具体位置应美观合理,固定要求牢固。箱、柜必须附有主电路图、系统图、原理图、二次控制图等,电路图中各参数要求与实物相一致,并要过塑处理,用2mm厚阻燃性透明板嵌于箱门后,重要控制二次回路也需附图,随配电箱配套供货。