这是一份迟到的作业,自报名参加德力西的低压电气新品的试用活动,获得2组部件的试用资格以来,一是由于工作太忙,二是不想随便应付一下,所有一直没有提交试用报告,在工控网工作人员多次催促一下,现将试用状况分享给大家。
认真拜读过多份试用报告,大家多是从使用的角度进行的描述,我决定变换视角,从性能参数方面进行评测。
首先是外观方面,1811和1211除了额定容量大小不同外,两款接触器的外观尺寸完全一致。
这是打开防尘防异物罩的照片,防异物罩在防止异物落入造成接触器拒动方面还是很有必要的。
下面是他们的外观尺寸,由于没有带卡尺,只能试用卷尺进行粗略测量了。
下面是热偶的外观图
一定要注意第一张图中右面两相的连接端子,我在讲热偶与接触器进行组装时开始怎么也装不上,后来才发现将右侧两个端子在出厂位置向相反方向推一下,尺寸错开一定距离后即可,端子上方有标识图,看前面工程师的试用报告提到不好组装估计就是这个原因造成的。
下面进入正式的开关性能评测阶段,通常情况下6KV的高压真空开关和真空断路器都要进行同期、动作时间、合闸弹跳、低电压分合闸性能的试验,低压开关是不进行的,但为了真实对德力西接触器进行性能评测我决定进行合闸试验。由于6KV高压开关使用分合闸两个线圈,所以可以分别进行分合闸试验,对于德力西产品无法进行分闸试验,所以在此只进行了合闸(接触器吸合)试验。
这是我们今天的专业试验仪器,DB8001开关参数测试仪。此仪器只能提供直流220V的脉冲电压,本来担心咱们的交流接触器无法正常吸合,结果有点小惊喜,居然直流也可以正常使用,确实有些意外,但还是建议使用前咨询厂家,不要用于直流场合。
下面就是测试的相关测试的情况,
6KV高压开关一般对于同期、弹跳、合闸时间的要求为不大于2ms,动作电压在额定电压的30-65%之间,通过试验参数表明,德力西的这两款接触器均能良好的达到上述要求,对于参数中超标的情况均为接触器和热偶连接接线不紧造成,所有用户在使用中也一定要注意对其接线情况进行定期紧固检查。