ACU(区域控制单元)是西安派克电子智能科技有限公司研发的一款综合性非常强大的数据采集设备,它集成了丰富的通讯接口,分布式的架构可以在特殊的环境应用下快速组网,内置标准的光钎、以太网接口,大大减少了人力施工成本,提高了工程进度。即插即用的信号采集回路,整体缩减了后期维护费用,提高了系统的使用效率。
TPK-8000有以下特点
1. 集成度高、体积小、便于安装。
2. 丰富的数据采集功能。
3. 灵活多样的网络通讯功能。
4:强大的自检测和诊断功能。
综合管廊包含了污水仓、综合仓、线缆仓、天燃气仓,按照国家综合管廊标准每200米为一个防火区(综合管廊标准段)。根据设计院的设计要求,两个相邻的防火分区共用一台区域控制单元TPK-8000区域控制单元,各仓功能如下:
Ø 污水仓检测及控制范围
(1)含氧量、温湿度、CH4、H2S数据采集
(2)进排风机、进排风阀、液位、水泵、照明、入侵红外的控制
(3)IP电话、无线wifi功能
Ø 综合仓检测及控制范围
(1)含氧量、温湿度、数据采集
(2)进排风机、进排风阀、液位、水泵、照明、入侵红外的控制
(3)IP电话、无线wifi功能
Ø 线缆仓检测及控制范围
(1)含氧量、温湿度、数据采集
(2)进排风机、进排风阀、液位、水泵、照明、入侵红外的控制
(3)IP电话、无线wifi功能
Ø 燃气仓检测及控制范围
(1)温湿度、CH4、H2S数据采集
(2)进排风机、地块气源、液位、水泵、照明、入侵红外的控制
(3)IP电话、无线wifi功能
序号 | 监 测 监控点 | 接入方式 | 监测监控 主要方式 | 数据接口 | 对应ACU机位置 | 备注 |
1 | 含氧量 | 4-20mA转MODBUS | ACU实时采集传感器数据,本体显示和记录功能具备上限报警功能,报警信息可传入调度中心。 | RS-485 | 污水仓 综合仓 线缆仓 | 二线制 |
2 | 温湿度 | 4-20mA转MODBUS | ACU实时采集传感器数据,本体显示和记录功能具备上限报警功能,报警信息可传入调度中心。 | RS-485 | 污水仓 综合仓 线缆仓 燃气仓 | 二线制 |
3 | CH4 | 4-20mA转MODBUS | ACU实时采集传感器数据,本体显示和记录功能具备上限报警功能,报警信息可传入调度中心 | RS-485 | 污水仓 燃气仓 | 二线制 |
4 | H2S | 4-20mA转MODBUS | ACU实时采集传感器数据,本体显示和记录功能具备上限报警功能,报警信息可传入调度中心 | RS-485 | 污水仓 燃气仓 | 二线制 |
5 | 进排风机 | DI/DO | ACU实时采状态,控制启停操作 | 无源干接点 | 污水仓 综合仓 线缆仓 燃气仓 | 二线制 |
6 | 进排风阀 | DI/DO | ACU实时采状态,控制启停操作 | 无源干接点 | 污水仓 综合仓 线缆仓 燃气仓 | 二线制 |
7
| 液位 | DI | ACU实时采浮球阀的状态 | 无源干接点 | 污水仓 综合仓 线缆仓 燃气仓 | 二线制 |
8 | 水泵 | DI/DO | ACU实时采状态,控制启停操作 | 无源干接点 | 污水仓 综合仓 线缆仓 燃气仓 | 二线制 |
照明 | DO | ACU控制照明打开和关闭 | 无源干接点 | 污水仓 综合仓 线缆仓 燃气仓 | 二线制 | |
9 | 红外入侵 | DI | ACU实时检测红外入侵报警信号 | 无源干接点 | 污水仓 综合仓 线缆仓 燃气仓 | 二线制 |
10 | IP电话 | 以太网 | 通话业务的传输 | RJ45 | 污水仓 综合仓 线缆仓 燃气仓 | 网线 |
11 | WIFI模块 | 以太网 | 释放WIFI信号 | RJ45 | 污水仓 综合仓 线缆仓 燃气仓 | 网线 |