为什么这样做
点击:
293
| 回复:
1
y01j01
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2018年4月16日
发表于:2018-04-17 16:57:10
楼主
在接线中是常闭触点,为什么在编程序的时候用敞开表示。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gdbsc2004
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 249回
年度积分:0
历史总积分:208
注册:2011年3月24日
发表于:2018-04-18 21:30:50
1楼
例如:急停开关,运行时,触点是常闭的,,,PLC是常开,,运行时,PLC此常开,变为通的