变频器型号:VLT2822,使用4年多


故障现象: 当负载过载时报警9,始终无法复位!根据丹佛斯手册说明,只要负载率降到一定的程度,可以通过


       面板复位的,实在无法复位的故障,可以断电重新开启复位。


故障分析:根据其他变频器介绍,个人估计是CPU程序设计有复位次数限制,当有报警时,便自动锁定输出和部


       分操作。


故障处理:  为了检验判断,将变频器参数拷贝(2800+5000通用面板),初始化变频器。用本地模式驱动电


        机,输出正常。说明变频器没有故障,故障在于CPU内部程序,我们无法获取资料,可以通过这种

    

        方式让设备恢复正常工作!!!