安卓系统读写CompactLogix1769 点击:312 | 回复:1



DarkBlue

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2002年1月30日
发表于:2018-03-28 16:54:25
楼主

1. 测试环境

a. 路由器型号TP-Link TL-WR842N,可提供无线功能,其地址为192.168.1.1。

b. 用于测试手机为华为荣耀9 (安卓8.0),手机与路由器无线连接,其IP地址由路由器分配,为192.168.1.100。在计算机上安装xArrowAndroid 2.0.2,安装完成后将[安装目录\Out\ANDROID_BIN\xArrowAndroid.apk]安装在安卓手机上

c. PLC的地址设置为192.168.1.36,设置完成后用网线连接到路由器的LAN口。


1.1 硬件

PLC:CompactLogix 1769-L33ER

编程软件:RSLogix 5000 V20


1.2 软件

瑞箭安卓版 2.0


2. PLC设置

用USB编程电缆连接计算机与PLC,启动RSLinx,设置IP地址为192.168.1.36

此时从连接路由器的计算机上测试:

ping 192.168.1.36

正确的情况下会有返回信息。


本例中,为测试在PLC中设置点参数如下:


3. 软件组态

3.1 设置站参数

3.2 设置模拟量参数

3.3 设置开关参数

3.4 设置画面


3.5 模拟器运行


3.6 下装工程

注意:确保手机中已经启动了瑞箭安卓版

4. 运行




DarkBlue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2002年1月30日
发表于:2018-04-08 09:54:33
1楼

AB的以太网区别挺大的,PLC5、SLC500、CompactLogix等都不太一样