MrRight10010
PLC采用西门子1500与OPC采用S7连接,自己编写的OPC ua客户端,读取OPC数据300个点的周期时间是多少大概?
江湖再见-余辉
大概在1~3ms左右
Nealleong
引用 江湖再见-余辉 的回复内容: 大概在1~3ms左右
没这么快吧,如果是内部有OPC UA服务器那款西门子PLC,也是10ms左右。如果PLC是与外部OPC UA服务器连接,是100ms左右吧。这是我们自己试出来的数据。
公控鸡
@向东
回复内容:
对: 公控鸡 引用Nealleong的回复内容:引用江湖再见-余辉的... 内容的回复!
-------------------------
自己实物测试的,手册不写这些,OPC UA客户端数据订阅服务器的更新速度最小是100ms,你可以设低点,除非你的网络极端稳定,也就是准备到来的5G吧,否则基本是100ms
xgc
100ms差不多
ngng1109
100ms左右吧,要看网络以及client和server端是不是实时的,还是非实时的