S7200与CHE100 点击:182 | 回复:2



wangwei8888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2012年1月19日
发表于:2018-03-21 23:10:23
楼主

西门子s7 200与英威腾CHE100的Modbus的通讯用Modbus库,为什么不能控制停机,只能往一个方向转,监控Vb100的时候都只是1,按反转和停止也这样,都显示1,强制写入5也停不了,求解



楼主最近还看过



wangwei8888

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2012年1月19日
发表于:2021-07-04 07:52:21
1楼

编程电缆的问题,换电缆后就正常了

wangwei8888

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2012年1月19日
发表于:2023-12-19 13:48:39
2楼

问已经解决,编程电缆驱动安装有问题,下载的程序有错误,已经使用原装电缆后就好用了