楼主

接手一台神源SY5000  7.5KW变频器,经检查为面板不亮故障。首先检查驱动IC UC3844 6,7,8脚电压。经检测均正常,说明电路已起震。再检测开关电源二次侧电压,有输出。问题出在二次侧输出到排线这一块,说明主板没有电压,或电压不足。

仔细观察主板,再次给变频器通电时,主板指示灯亮了一下,然后又暗下去。时亮时不亮,说明电压不足,果断把开关电源二次侧5V输出滤波电容换掉,再次通电面板显示正常。机器年数已长,电容容易失容为此次主要故障。  







                                         欢迎各位师傅指点交流

                                         刘:13952233964(微信同号)

1分不嫌少!