   接手一台三垦380V3KW变频器,客户描述通电不显示。

   拿到机器后经检测模块整流炸掉,让人真是傻眼。客户要求修复,拆除模块短接屏蔽报警。

   肉眼仔细检查驱动板,观察有无烧坏元件。

   经仔细观察零点几伏下拉贴片电阻烧坏,标示不清,找到一个0.05欧姆电阻替换。驱动IC M51996A同样替换掉(下拉电阻与其一脚连通,同样容易烧坏)。

   给驱动板通直流,面板显示,测量六路驱动静动态电压正常,焊接模块带负载测试正常。










                                              望与各位师傅交流学习

                                           刘工  13952233964(微信同号)