modbus通讯成功并且两个字都传过来存储进PLC寄存地址前提下,首先你要对数据进行处理,看仪表说明书协议部分,累计流量是整形、BCD型还是浮点型数据。
如果是整形,检查是否反高低字,方法时用计算器,将高低字顺序分顺序组合与反高低字顺序组合起来,输入计算器。检查是否与仪表数据一致,再根据顺序用程序进行处理。不要忘记倍数关系。
如果时浮点型,在程序内监视数据类型,用浮点型监视数据是否一致,如不一致,再反高低字进行监视。
如果时BCD型,配合计算器进行BCD解析,解析后再顺序组合或者反高低字组合,直到与仪表数据一致