一个行业如果靠政府补贴才能生存,那么这个行业是永远也做不大的,光伏补贴逐年递减,直至完全取消补贴,光伏发电实现平价上网,是大势所趋,只有这样,光伏行业才能向前发展。靠发电量补贴的时代,如何让电表转得更快,提高投资收益,这里面其实有很多小窍门。同样的投资,同样的光照,设计和安装时稍微注意一下,结果可能截然不同,笔者跟踪国内1000多个分布式光伏发电站,总结一些经验和大家分享。
组件朝南,逆变器朝北:
组件要尽量面向太阳,辐射较大的角度和方向,安装角度一般是当地的纬度加5度,安装的方面角一般是正南稍偏西一点。逆变器则刚好相反,尽量安装在南边的墙上,逆变器的面板要朝北,少晒太阳。
(1)机器的安装离地面要有合适的高度,以便观察和读取LED的显示。
(2)室外安装时,逆变器上面要装防雨防晒蓬,避免阳光直射和雨水浸泡。逆变器不直接暴露在太阳或其它热源下。
(3)要留有足够的空间,以便其安装与移动逆变器。20KW以下逆变器四周较少要留有50cm空间距离。30KW是从侧面进风,两侧要留有100cm以上空间距离。
(4)要有足够的承重,承重量是逆变器的重量的1.5倍以上。
(5)逆变器散热风道是下进风,上出风,逆变器要垂直安装,严禁水平安装或者上下倒置安装。
(6)逆变器必须放在一个空气流通的空间,逆变器分为强制风冷和自然散热两种,逆变器本身是一个发热源,所有的热量都要及时散发出来,不能放在一个封闭的空间,否则温度会越升越高。
逆变器电压范围越宽,发电量越高
山西省晋城市出台优惠的光伏补贴政策,在晋城市农村(乡镇以下)地区新建的项目,市级财政还补贴0.2元/千瓦时;初装补贴每瓦3元。吸引了一大批农户安装光伏电站。随着安装量的增加,人们相互交流,发现同样的装机量,同样的组件,选择不同的逆变器,有的发电量相差达10%以上。为什么会发生这种情况,这是因数逆变器不是有太阳就能发电,也受光照强度和电网电压的影响。
光照强度会影响组件的电压,尽管从组件的I-U曲线上看,组件的功率只改变电流,电压变化不大,但从实际测量上看,光照强度和温度都会影响组件的电压,范围还比较大,逆变器直流MPPT电压范围越宽,系统发电量就越高。
山西晋城的客户,通过观察发电量低的逆变器,发现逆变器出现经常重启,过欠压报警的现象,进一步测量电网电压,发现波动范围在185V-265V之间,电网电压超过242V逆变器就会停机。发电量高的逆变器,输出电压范围宽,就不会出现这种情况,但调宽电压范围,对逆变器的要求比较高,一是交流器件耐压值要提高,成本会提高,二是相关的软件算法要复杂,有些厂家技术能力跟不上。调宽电压范围虽然会提高发电量,对电网也没有影响,欧洲TUV的标准电压就达到266V,但我国行业标准是242V,生产厂家还要冒一定的风险。所以用户要选择真正有良心的厂家去做。
减少损耗
(1)组件串连电压尽可能高,3相组串式逆变器,工作电压在650-670V之间,效率较高,因为在这个电压范围,前期的DC-DC升压部分直接短接,这一部分的损耗主就没有了,只有DC-AC逆变损耗。
(2)直流光伏线尽可能短,逆变器和电表之间距离也要短。
(3)一致性差的地方用小组串,一致性好的地方用大组串。
逆变器的数量要尽量少,逆变器功率越大,效率就越高,3KW逆变器,效率约96%,30KW逆变器,效率就会超过98%,500KW集中式逆变器,效率可以做到99%,而且对于光伏并网逆变器,MPPT较大效率追踪,前级DC-DC升压,孤岛检测,都会有电量损耗,并且都有给电网带来少量的谐波。从经济角度上讲,功率大的逆变器单瓦价格更便宜,安装费用更低,电缆也用得少。
楼主最近还看过