解析金属管浮子流量计远传显示故障 点击:139 | 回复:0



常州成丰666

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:518帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1538
  • 注册:2017年11月10日
发表于:2018-01-27 11:51:03
楼主

1.指针卡住

        (1)金属浮子流量计玻璃面板损坏挤压指针卡住。处理方法是:拆开显示表更换玻璃面板;

        (2)震动,在其它设备检修或仪表检修时碰击仪表指针变形松动,使指针变形不能反映实际流量值。处理方法是:用同等型号显示表替换安装调整。

        2.信号电源故障

       (1)螺丝松动线路传输故障;

       (2)信号放大转换部件损坏故障;

       (3)控制站I/0模块故障;

       (4)DCS控制站接线端子故障。

       排除故障方法是:用“分割法”在控制室控制站盘后端子测量电压DC(1-5)V,分析判断是现场故障还是控制室故障,故障率最高是端子螺丝松动,紧固螺丝故障可以排除。故障不能排除可以按端子线号查找DCS测量模块故障,查找模块故障指示灯,看是否有故障,也可用“替换法”更换同型号测量模块替换,看是否显示正常。

       1.指针抖动

      (1)管线和介质因为操作压力不稳产生稍大波动;

      (2)金属浮子流量计指针因为管线和介质波动会产生轻微波动。

       以上故障可以和控制室联系查找操作原因,调整工艺参数稳定压力,温度流量,增加金属浮子流量计阻尼,改善工艺环境使流量计稳定。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师