台达触摸屏怎么通讯三菱变频器 点击:2753 | 回复:14



123ppi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:849
  • 注册:2013年9月26日
发表于:2018-01-16 11:45:54
楼主
求助帖100分-已结帖

各位大神 小弟有一问题就是台达触摸屏里面没有直接和三菱变频的通讯的协议 只能用宏功能通讯 宏功能小弟不懂刚学 请问怎么给变频器写入频率指令

1分不嫌少!



丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2018-01-16 12:09:55
1楼

用modbus通讯应该可以的吧

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-01-16 12:21:04
2楼

不用协议,直接用485通讯即可,三菱的变频器支持485通信协议,台达的触摸屏看下说明书,有一个com默认是485通讯控制

123ppi

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:849
  • 注册:2013年9月26日
发表于:2018-01-17 00:28:55
3楼


回复内容:

对: 李东泽 不用协议,直接用485通讯即可,三菱的变频器支持485... 内容的回复!

我用三菱变频器协议但是就是通讯不了 不知道是不是线问题 但是我都在网上买的线了

123ppi

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:849
  • 注册:2013年9月26日
发表于:2018-01-17 00:30:01
4楼


回复内容:

对: 丰李 用modbus通讯应该可以的吧 内容的回复!台达的触摸屏modbus好多选项不知道选啥



丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2018-01-17 09:55:56
5楼

一般都是选择Modbus RTU协议,你直接问台达技术支持,这样比较直接

喵zzzz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2017年1月05日
发表于:2018-01-17 13:11:43
6楼

通讯可以连接PC端更改设定com口通485讯格式。

控制变频器的话就往变频器的特定地址里写命令就好

xuwei9663

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2010年5月27日
发表于:2018-01-17 19:43:02
7楼

多谢楼主提供,辛苦了!

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-01-17 20:49:42
8楼

直接用485通讯即可

xiaoxiong88zj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2018年1月20日
发表于:2018-01-20 12:18:32
9楼

打电话问下台达技术支持,他们比较熟悉。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2018-01-21 23:31:26
10楼

走Modbus RTU协议或者计算机链接协议,当然前提是这款三菱变频器支持Modbus RTU协议!

台达人机2018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2018年1月22日
发表于:2018-01-22 11:08:03
11楼

软件中目前没有直接对应三菱变频器的驱动。

蓝海J

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2018年10月18日
发表于:2018-10-26 16:32:07
12楼

天天努力争积分来下载

zhangzhitao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 331回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:290
  • 注册:2017年11月09日
发表于:2019-04-16 11:34:09
13楼


回复内容:

对: 关育谋 走Modbus RTU协议或者计算机链接协议,当然前提... 内容的回复!

-------------------------

请问下如果走三菱专用协议ASCII的话,屏与变频器的通信参数应该如何设置。我试过几次但是一直没有成功

zsdsun

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 720回
  • 年度积分:132
  • 历史总积分:2856
  • 注册:2010年5月26日
发表于:2019-06-12 10:58:36
14楼

直接三菱PLC加个485通讯板,在PLC里写就可以了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师