工作中如何测量接地电阻 点击:69 | 回复:2



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2018-01-15 11:18:38
楼主

接地电阻应定期测量。常用接地电阻测量仪测量接地电阻(见下图)。接地电阻测量仪由自备110~115Hz的交流电源(手摇发电机或电子电源)和电位差计式测量机构组成。接地电阻测量仪的主要附件是三条测量电线和两支测量电极。接地电阻测量仪有C2、P2、P1、C1四个接线端子或E、P、C三个接线端子。测量时,在离被测接地体一定的距离向地下打入电流极和电压极;将C2、P2端并接后(或将E端)接于被测接地体、将P1端(或P端)接于电压极、将C1端(或C端)接于电流极。测量时外部接线 

测量接地电阻应当注意以下问题: 
(1)对于与配电网有导电性连接的接地装置,测量前最好与配电网断开,以保证测量的准确性,并防止测量电源反馈到配电网上造成其他危险。 
  (2)测量连线应避免与邻近的架空线平行,防止感应电压的危险。 
  (3)测量距离应选择适当,以提高测量的准确性。如测量电极直线排列,对于单一垂直接地体或占地面积较小的组合接地体,电流极与被测接地体之间的距离可取40m,电压极与被测接地体之间的距离可取20m;对于占地面积较大的网络接地体,电流极与被测接地体之间的距离可取为接地网对角线的2~3倍,电压极与被测接地体之间的距离可取为电流极与被测接地体之间距离的60%左右。 
  (4)测量电极的排列应避免与地下金属管道平行,以保证测量结果的真实性。 
  (5)如被测接地电阻很小,且测量连接线较长,应将C1与P2分开,分别引出连线接向被测接地体,以减小测量误差。 
  (6)雨天一般不应测量接地电阻;雷雨天不得测量防雷装置的接地电阻。 
  (7)接好线后,水平放置仪表,并选择适当的倍率,以120r/min左右的转速不停地摇动摇把或接通电源,同时调节电位器旋钮,至仪表指针稳定地指在中心位置时,即可从刻度盘读数,将读数乘以倍率即得被测接地电阻值。 

1分不嫌少!


楼主最近还看过



风过无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2017年7月01日
发表于:2018-02-11 15:25:29
1楼

有专门的测量接地电阻的仪表,接地摇表,现在有电子的,

wayaj

  • 精华:30帖
  • 求助:95帖
  • 帖子:5269帖 | 8770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28783
  • 注册:2020年5月25日
发表于:2018-02-11 15:39:17
2楼

低接地电阻要用专用仪!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师