lijin0630
三菱A700变频器,用在升降设备上,运行了三年,安装在威图电控柜内,有空调,环境良好。突然有次报OC故障,处理过程:
检查确认查无机械卡滞→2.脱开变频器输出,用变频器PU模式控制,启动即报OC故障→3.变频器参数初始化,仍脱掉输出负载,PU启动即报OC故障→4.确定变频器自身有问题→5.更换新的A700变频器,运行OK。
将故障变频器拆开,发现启动电阻开裂,确认此为故障点。
该升降机工况:空载上升,重载下降,外接有制动电阻。
请大家发布一下:有无类似问题?可能是什么原因造成启动电阻开裂?
没有人遇到过类似问题吗?怎么没有发表见解的呢?
明天三菱变频器厂家就要到现场来了,他们的意见我到时候写上来
山水折腾
谢谢,学习学习。