一、从成套装置构成上来看
调匝式消弧线圈成套装置,一般由接地变压器、调匝式消弧本体、有载分节开关、微机控制器、控制屏、阻尼电阻箱、电流互感器、电压互感器、避雷器、隔离刀闸等部分构成。总体构成图如下:
偏磁式消弧线圈成套装置,一般由接地变压器、偏磁式消弧本体、微机控制器、控制屏、电流互感器、电压互感器、避雷器、隔离刀闸等部分构成。总体构成图如下:
二、从工作原理上看区别是
(1)调匝式消弧线圈成套装置是将消弧线圈设有多个抽头,采用有载调节开关调节消弧线圈的抽头以改变电感值,来实现对地电感电流的输出,以实现自动跟踪补偿的目的。
(2)偏磁式消弧线圈成套装置是在消弧线圈内布置一个磁化铁芯段,通过施加直流励磁电流改变铁芯的磁通率,从而实现电感的连续可调。
三、从调节补偿方式傻瓜看区别是
(1)调匝式消弧线圈成套装置的补偿调节方式属于预调节,即在发生单相接地前,消弧线圈已根据电网电容电流调至最佳补偿状态,其接地补偿相应时间为可控硅短接阻尼电阻时间,响应速度快,补偿效果佳。
(2)偏磁式消弧线圈成套装置的补偿调节方式是随调节,即在发生单相接地前,消弧线圈实时监测计算电网电流;当出现单相接地故障后,利用施加直流励磁电容,改变铁芯的磁阻,以毫秒级的速度调节电抗值,输出补偿电流。