1、流速和流速分布

       电磁流量计也是速度式仪表,感应电势是与平均流速成比例的.而这个平均流速是以各点流速对称于管道中心的条件下求出的。因此,流体在管道中流动时,截面上各点流速分布情况对仪表示值有很大的影响。对一般工业上常用的圆形管道点电极的变送器来说,如果破坏了流速相对于导管中心轴线的对称分布,防腐型电磁流量计就不能正常工作.因此在防腐型电磁流量计前后,必须有足够的直管段,以消除各种局部阻力对流速分布对称性的影响。

2、工作温度和工作压力

       电磁流量计的最高工作温度,取决于管道及衬里的材料发生膨胀、形变和质变的温度,因具体仪表而有所不同,一般低于120℃。最高工作压力取决于管道强度、电极部分的密封情况及法兰的规格,一般为1.6X105-2.5X105Pa,由于管壁太厚会增加涡流损失,所以侧量导管做得较薄。

3、被测流体的导电率

       被测介质必须具有一定的导电性能。一般要求导电率为10-4 - 10-1s/cm,最低不小于50 5S/cm,因此,电磁流量计不能侧量气体、蒸汽和石油制品等非导电流体的流量。对于导电介质,从理论上讲,凡是相对于磁场流动时,都会产生感应电势,实际上,电极间内阻的增加,要受到传输线的分布电容、放大器的输人阻抗以及测量精度的限制。