为了便于毛病的及时处理,首先要区别毛病是全局性仍是局部性的,如上位机显现多处操控元件作业不正常,提示许多报警信息,这就需求检查CPU模块、存储器模块、通讯模块及电源等公共部分。如果是局部性毛病可从以下几方面进行剖析。
1.依据上位机的报警信息查找毛病。PLC操控体系都具有丰富的自确诊功用,当体系发作毛病时当即给出报警信息,能够敏捷、精确地查明原因并断定毛病部位,具有事半功倍的效果,是修理人员扫除毛病的根本手法和办法。
2.依据动作次序确诊毛病。关于自动操控,其动作都是依照必定的次序来完结的,经过调查体系的运动进程,比较毛病和正常时的情况,即可发现疑点,确诊出毛病原因。如某水泵需求前后阀门都要打开才干敞开,如果管路不通水泵是不能发动的。
3.依据PLC输入输出口状况确诊毛病。在PLC操控体系中,输入输出信号的传递是经过PLC的I/O模块完成的,因此一些毛病会在PLC的1/0接口通道上反映出来,这个特色为毛病确诊供给了便利。如果不是PLC体系自身的硬件毛病,可不用检查程序和有关电路图,经过查询PLC的I/O接口状况,即可找出毛病原因。因此要熟悉操控目标的PLC的I/O一般状况和毛病状况。
4.经过PLC程序确诊毛病。PLC操控体系呈现的绝大部分毛病都是经过PLC程序检查出来的。有些毛病可在屏幕上直接显现出报警原因;有些虽然在屏幕上有报警信息,但并没有直接反映出报警的原因;还有些毛病不发生报警信息,仅仅有些动作不执行。遇到后两种情况,盯梢PLC程序的运转是确诊毛病的有用办法。关于简略毛病可依据程序经过PLC的状况显现信息,监视相关输人、输出及标志位的状况,盯梢程序的运转,而杂乱的毛病必须运用编程器来盯梢程序的运转。如某水泵不作业,检查发现对应的PLC输出端口为0,所以经过检查程序发现热水泵还遭到水温的操控,水温不行PLC就没有输出,把水温升高后毛病扫除。
当然,上述办法仅仅给出了毛病处理的切入点,发生毛病的原因许多,所以单纯依托某种办法是不能完成毛病检测的,需求多种办法结合,合作电路、机械等部分归纳剖析。