三菱PLC无需编程扩展MODBUS设备 点击:347 | 回复:4



cf2400616

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2017-11-21 09:18:40
楼主

u  产品用途

用于三菱PLC扩展的485BD或者232BD口与最多10MODBUS-RTU设备之间交换数据,PLC无需编程直接将MODBUS设备连入三菱PLC,支持所有三菱系列PLC

u  主要特点

Ø  通讯口1:三菱专用协议通讯方式,支持连接到所有三菱PLC扩展通讯口;

Ø  通讯口2标准MODBUS-RTU协议,支持0102030405060F10命令;

Ø  PLC通讯速率:9.6Kbps

Ø  MODBUS-RTU波特率:1.2Kbps115.2Kbps

Ø  连接MODBUS-RTU设备数量:MAX-10个;

Ø  交换数据:(80个输入字节)/80个输出字节);

Ø  通讯回路相互隔离,隔离电压1KV且均带TVS防雷击、过流自恢复保险保护;

Ø  24VDC输入电源极性保护。

u  详细参数

工作电压

DC12-DC30V带电源极性保护

功率消耗

最大1800mW

通讯

1

RS-485

三菱PLC专用协议端(RS-485485BD)或RS232(232BD)可承受500W/1000us雷击

通讯速率

9600KBps

通讯格式

偶校验、8位通讯位数、1位停止位

传送距离

<1200MRS485     <5MRS232

通讯

2

可选择

RS-485(可承受500W/1000us雷击)

通讯速率

2.4Kbps-115.2Kbps

通讯格式

校验方式可选、8位通讯位数、1位停止位

传送距离

RS-485<1200MRS-232<15M

输入隔离

双通讯回路相互电隔离

适用范围

三菱PLCMODBUS-RTU设备交换数据

外形尺寸

71mm×46mm×63mm

重量

不含包装约0.10Kg

安装方式

标准U型导轨安装





新手234

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:735
  • 注册:2015年5月24日
发表于:2017-12-02 14:43:46
1楼

兄弟 怎么联系你


mx2lay

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 260回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:247
  • 注册:2013年7月21日
发表于:2017-12-10 21:22:41
2楼

下载学习学习的,谢谢分享

mx2lay

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 260回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:247
  • 注册:2013年7月21日
发表于:2017-12-10 21:24:02
3楼

下载学习学习的,谢谢分享

cf2400616

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2017-12-16 09:58:37
4楼

回复内容:

对: 新手234 兄弟 怎么联系你 内容的回复!