zy123518763
本人一直用三菱系列的PLC,三菱的需要三个就可以了,正反转极限,dog信号就可以了,可是我查松下的需要正反转极限,原点位置,近原点位置,一共四个。请问一定需要四个吗,三个不可以?请求大神解答。松下PLC型号是AFPXHC60T的
谢谢你的爱1999
回原点一个就可以了
AncientSword
要根据你找原点的方式不同,用的传感器数量就不同,最多3个,原点是由驱动器输出的Z相脉冲,传感器做近原点,到达近原点后减速,检测Z相脉冲。
回复内容:
对: 谢谢你的爱1999 回原点一个就可以了 内容的回复!
你好 我现在看资料上面都是两个,一个近原点开关,一个原点开关,您说的一个是指哪一个,能具体点吗,我之前一直用三菱的 只用一个接DOG信号就好了 伺服的Z相经过DOG后会自己传给PLC. 那么松下的也是这样吗 谢谢
对: AncientSword 要根据你找原点的方式不同,用的传感器数量就不同,最多3... 内容的回复!
你好 你说根据找原点的方式不同,选择就不同,那么请问 我如果只用一个找原点(不包含极限开关)该如何选择呢 谢谢
对: zy123518763 回复内容:对: AncientSword 要根据你找... 内容的回复!
个人觉得一个开关还是不太ANQUAN,有了两端的限位在出现到达限位的时候能够立即停止电机,对设备是一个保护。我这里暂时没有PLC的资料,你参照一下运动板卡的吧,
论坛对文字限制太多了,有时还要用拼音。
MENGCHA
这说明书做的还不错,赞一下
对: AncientSword 回复内容:对: zy123518763 回复内容:对... 内容的回复!
感谢您的解答
hakko6A
各位回复我看了,学习了
工控专家1688
一个也行,两个也行
似朝朝
学习了
JUSTIN@
好资料,不错不错。。