安川PG-B3编码器卡应该配置什么类型的编码器? 点击:813 | 回复:2



lzhangwei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:38帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2013年4月03日
发表于:2017-10-14 21:29:41
楼主

大家好!


目前使用一台安川H1000系列的变频器进行闭环矢量控制,控制对象是起重机,H1000变频器采用起重专用模式

目前配置了PG-B3编码器卡,不知道这个编码器卡应该配置什么类型的编码器才合适?


希望大家多多指教!






痞子Q

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:554
  • 注册:2017年6月23日
发表于:2017-12-15 16:19:30
1楼

带PG矢量控制、带PG V/f控制时使用。可检测脉冲发生器反馈的电机转
速,控制变频器输出频率,使电机速度保持恒定。
• 支持补码输出PG型
• A、B、Z相脉冲(3相脉冲)输入
• 最高输入频率:50 kHz
• 脉冲监视输出:开路集电极(24 V,最大30 mA)
• PG用电压输出:12 V,最大电流200 mA
(注) 不支持PM用带PG矢量控制。

lzhangwei

  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:38帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2013年4月03日
发表于:2018-01-27 11:32:39
2楼


回复内容:

对: 痞子Q 带PG矢量控制、带PG V/f控制时使用。可检测脉冲发... 内容的回复!


谢谢您的回复!


脉冲监视输出:开路集电极(24 V,最大30 mA)这个功能如何使用?如何接线?有什么用途?